[灌水] 空调维修之联机管路漏氟怎么维修?搜七八九(2013/6/5 11:20:39) 点击:
62797 回复:
0 IP:
112.* * * 广州海尔空调维修http://www.gdhaierwx.com/的时候,漏氟的地方真是形形色色,但大多是接口漏氟,还有极个别的是铜管漏氟,下面空调维修讲解一下
检修过程;安装时制冷正常,现在开机制冷效果差,长时间开机达不到设定温度。按键开机,室内机和室外机运行,室内机吹风只有一格为凉风,其他部位温度较高,到室外机检查,细管结霜,原来在内机和外机的连接管上有个磨破的沙眼漏氟,在室外机三通阀检修口接上压力表检测系统压力为O.1MPa,用焊枪将管路焊接,加氟至0.45MPa,制冷正常,故障排除。
如果焊接不好焊接处会有油污,用手摸可以明显感觉到。有时肉眼可以看到上面有一层油泥,
如果漏氟了制冷效果就不好,氟漏完了就不制冷了。没漏完外机连接管粗管会结霜,正常应该结冷凝水。